Stran 1 od 1

Passing lastnost pri simbolih

Objavljeno: 23 Maj 2014, 10:36
Napisal/-a caddy
Ko izdelujem simbole v SOLIDWORKS Electrical, je pri definiranju vezij potrebno določiti lastnost "Passing". Tu lahko izberem "Disconnectable", "Passing", "Hyper passing" in "Hyper Hyper passing". Kakšne so razlike med temi lastnostmi?

Re: Passing lastnost pri simbolih

Objavljeno: 23 Maj 2014, 10:52
Napisal/-a rzabkar
Ta lastnost definira kako se bo razdelil vodnik na eni in drugi strani simbola.

"Disconnectable" pomeni, da bo imel vodnik na vsaki strani simbola različno ekvipotencialno vrednost. Večina simbolov ima definirano to lastnost.
Disconnectable.jpg
"Passing" pomeni, da ekvipotencal poteka preko vezja. Ekvipotencial je torej enak na obeh straneh simbola. "Passing" vezja so predvsem v simbolih sponk.
Passing.jpg
"Hyper passing" obdrži ekvipotencial na obeh straneh vezja. Od "Passing" se razlikuje v tem, da je lahko razdeljen med dva simbola. Primer je moški in ženski priključek.
Hyper passing.jpg
Hyper passing.jpg (6.67 KiB) Pogledano 9155 krat
"Hyper Hyper passing" je uporabljen za puščice, ki povezujejo isti vodnik na različnih straneh. Povezava je nevidna in ni prikazana na nobenem From-To seznamu.
Hyper Hyper passing.jpg
Hyper Hyper passing.jpg (6.6 KiB) Pogledano 9155 krat